  Temat: rozdział PEN w wynajmowanym pokoju
kkas12

Odpowiedzi: 7
Wyświetleń: 1270

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 30-04-21, 17:25   Temat: rozdział PEN w wynajmowanym pokoju
Jak zastosujesz RCD skoro instalacja dwużyłowa?
A 4-41 wymaga RCD we wszystkich obwodach gniazdowych, a od 2017 roku również we wszystkich obwodach oświetleniowych w instalacjach obsługiwanych przez laików. Czyli w mieszkaniówce.
  Temat: rozdział PEN w wynajmowanym pokoju
kkas12

Odpowiedzi: 7
Wyświetleń: 1270

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 29-04-21, 17:33   Temat: rozdział PEN w wynajmowanym pokoju
Urządzenie to urządzenie agniazdo to gniazdo, więc układ sieci nie ma tu żadnego znaczenia.
Znaczenie ma, to że do gniazda bez styku ochronnego można bez problemu przyłączyć odbiornik w I klasie ochronności. Obok niego (w zasięgu rąk) będzie usytuowany odbiornik również w I klasie ochronności przyłączony jednak do gniazda ze stykiem ochronnym.
W odbiorniku zasilonym z gniazda bez styku PE nastąpi uszkodzenie izolacji skutkującym pojawieniem się pełnego potencjału (fazy) na jego obudowie.

Jaki może być finał takiego stanu chyba elektrykowi tłumaczyć nie trzeba.

Tysiące razy była ta kwestia wyjaśniana tak na tym jak i na innych forach.
  Temat: rozdział PEN w wynajmowanym pokoju
kkas12

Odpowiedzi: 7
Wyświetleń: 1270

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 28-04-21, 21:47   Temat: rozdział PEN w wynajmowanym pokoju
Daj juz spokój z tą "praktyką" dotyczącą umiejscowienia fazy w gniazdku.
Ale jeśli już o praktyce wspominasz to dlaczego pominąłeś bardzo istotną kwestię.
Otóż w pomieszczeniu nie mogą znajdować się gniazda ze stykiem ochronnym i bez styku ochronnego.
  Temat: Pomoc w weryfikacji schematu pod względem bezpieczeństwa
kkas12

Odpowiedzi: 1
Wyświetleń: 1567

PostForum: Uczymy się   Wysłany: 21-02-20, 20:43   Temat: Pomoc w weryfikacji schematu pod względem bezpieczeństwa
Kolego, po co RCBO B16 jeśli za nim będą zabezpieczenia obwodów? Kupy się top nie trzyma kompletnie.
Uziemienie szyny PE jak najbardziej, ale nie za pomocą rury gazowej. Tego robić nie wolno. Nie stawiaj znaku równości pomiędzy objęciem tejże rury połączeniem wyrównawczym a wykorzystaniem jej jako uziemienia szyny PE.
Te lampki to kolejny nieprzemyślany pomysł. Dźwignie aparatów to również sygnalizator.

Ponadto obwód oświetleniowy nie wymaga obecności RCD.
Więc proponuję inną konfigurację tablicy.
FR, zabezpieczenie obwodu oświetleniowego, RCD a za nim dwa zabezpieczenia obwodów gniazdowych.
  Temat: TN S?
kkas12

Odpowiedzi: 5
Wyświetleń: 2485

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 11-01-20, 11:59   Temat: TN S?
Przecież to co narysowałeś to ewidentne TT.
Proponuję zapoznanie się z układami sieci.
Zrozumienie znaczenia poszczególnych liter w ich nazwach jak najbardziej wskazane.
Bo póki co to o czym innym piszesz a co innego rysujesz kolego.

Musisz mieć stuprocentową pewność w jakim układzie pracuje sieć zasilająca.
  Temat: Automatyczny tryb świecenia lamp LED na hali
kkas12

Odpowiedzi: 2
Wyświetleń: 2680

PostForum: Inteligentne instalacje w budownictwie   Wysłany: 30-11-19, 21:16   Temat: Automatyczny tryb świecenia lamp LED na hali
Czytaj
http://www.swiatlo.com/ho...ie-oswietleniem

W Irlandii swego czasu stosowane były oprawy świetlówkowe wyposażone w element optyczny który dostosowywał jasność świetlówek do ilości światła wpadającego przez okna.
Jedna ze szkól po dwuletniej eksploatacji zażyczyła sobie demontaż owych elementów we wszystkich oprawach.
  Temat: oświadczenie o gotowości instalacji
kkas12

Odpowiedzi: 3
Wyświetleń: 2002

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 11-10-19, 21:10   Temat: oświadczenie o gotowości instalacji
Nie wiem jak to wygląda u innych dostawców, (pewnie tak samo) ale w TAURON'ie (druk ZI) nie musisz zgłaszać gotowości jako wykonawca instalacji. Możesz występować jako właściciel czy zarządca obiektu.
  Temat: WLZ pod styropianem i dodatkowa rozdzielnica
kkas12

Odpowiedzi: 2
Wyświetleń: 2095

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 04-08-19, 21:58   Temat: WLZ pod styropianem i dodatkowa rozdzielnica
jarekjk napisał/a:
Czy można w domku jednorodzinnym prowadzić WLZ 5x10mm2 (w arocie ) w posadzce pod 25cm warstwą styropianu
Oczywiście. Wszystkie kable układane pod betonem należy prowadzić tak, by była możliwa ich ewentualna wymiana.
Magic_moon napisał/a:
Oczywiście że prowadzenie kabla zimnego w arocie jest trochę bez sensu. Kable ziemny to się kładzie bez pośrednio w ziem...i
Jeśli kolega zapozna się z powodem i sensem stosowania przepustów, to wtedy to co dziś wydaje się koledze oczywiste już tak oczywiste być nie powinno.
  Temat: Obwód zasilania komputerów
kkas12

Odpowiedzi: 11
Wyświetleń: 5104

PostForum: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne   Wysłany: 17-03-19, 15:50   Temat: Obwód zasilania komputerów
Kolego, kilkakrotnie wykonywałem instalacje w szkolnych pracowniach gdy były one wyposażane w sprzęt przez różnego rodzaju fundacje i zawsze należało stosować się do ich zaleceń by nie więcej niż trzy komputery zasilał jeden obwód.
A to czym nas uraczyłeś jest całkowicie normalnym zjawiskiem gdy jeden obwód zasila zbyt dużą liczbę odbiorników z dużym prądem startowym/rozruchu. I tego nie przeskoczysz.

Nie baw się też i nie zachwycaj zbyt pochopnie charakterystykami zabezpieczeń.
  Temat: Impedancja pętli zwarcia, a wyłącznik silnikowy.
kkas12

Odpowiedzi: 31
Wyświetleń: 10681

PostForum: Pomiary w elektroenergetyce   Wysłany: 14-03-19, 21:17   Temat: Impedancja pętli zwarcia, a wyłącznik silnikowy.
Tu wyczytałem kolego.
matik napisał/a:
Na tą chwile wg pomiarów autora urządzenie trzeba wyłączyć z eksploatacji bo nie spełnia warunku samoczynnego wyłączenia zasilania i poszukać innego rozwiązania...

To "rada" twego autorstwa. Kompletnie nieprzemyślana.

Więc jeśli teraz tak nie myślisz (przyszło otrzeźwienie) to chyba wtedy tylko ci sie tak napisało ;)
Na przyszłość staraj się dokładnie precyzować to o czym piszesz.
Unikniemy wtedy zbędnych dyskusji.
  Temat: Wykonanie instalacji i pomiary
kkas12

Odpowiedzi: 28
Wyświetleń: 9871

PostForum: Pomiary w elektroenergetyce   Wysłany: 14-03-19, 21:11   Temat: Wykonanie instalacji i pomiary
Co i jak ja robię nie tobie oceniać.
Zaś to, że nie rozumiesz tego co moderator zamieścił nie jest moim problemem.
  Temat: Wykonanie instalacji i pomiary
kkas12

Odpowiedzi: 28
Wyświetleń: 9871

PostForum: Pomiary w elektroenergetyce   Wysłany: 14-03-19, 20:39   Temat: Wykonanie instalacji i pomiary
Cytat:
Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych,…, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
Rozumiesz to co podkreśliłem i wytłuściłem???
Cytat:
...o żadnym pomocniku (z uprawnieniami „E”) w ustawie nie ma wzmianki, wobec czego jego podpis nie jest konieczny...

Widzisz sam jakie głupoty pisałeś.
Ponadto to co kolega moderator zamieścił jest jednak trochę młodsze od tego czym ty usiłujesz nas mamić.
I dlatego, że jest młodsze jest aktualne.

A to co napisał Naczelnik Wydziału Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa jest odpowiedzią na pytania jakie zadał kompetentnym osobom kolega kozi.
A pytał właśnie o to czy posiadacz D może fizycznie pomiary wykonywać.

Wiec zrozum, że nie może.
Czy jest to słuszne?
Moim zdaniem nie.


P.S.
A "zatwierdzić" to ja mogę preliminarz wydatków na przykład :)
  Temat: Impedancja pętli zwarcia, a wyłącznik silnikowy.
kkas12

Odpowiedzi: 31
Wyświetleń: 10681

PostForum: Pomiary w elektroenergetyce   Wysłany: 14-03-19, 19:05   Temat: Impedancja pętli zwarcia, a wyłącznik silnikowy.
Pomiarowiec nie ma prawa w czynnej instalacji niczego wyłączać. Od tego jest jej właściciel.
Rola pomiarowca kończy się na orzeczeniu.
Nadaje się, albo nie nadaje się do eksploatacji.
  Temat: Wykonanie instalacji i pomiary
kkas12

Odpowiedzi: 28
Wyświetleń: 9871

PostForum: Pomiary w elektroenergetyce   Wysłany: 14-03-19, 18:58   Temat: Wykonanie instalacji i pomiary
Ty dalej chcesz udowodnić coś czego w stanie udowodnić nie jesteś.
Ja nikomu nic nie zlecam.
Ja wysyłam pracownika by dokonał okresowego sprawdzenia instalacji. O ma E "pomiarowe i towarzyszy mu druga osoba".
A osoba która fizycznie z miernikiem biegała może tylko podpisać się że pomiary wykonała. Chociaż i tego nie musi.
A nawet gdyby podpisała to dla usankcjonowania protokołu jest to jednak za mało.
Więc ja z D zgodnie z prawem protokoł podpisuję. I wcale moje D nie musi być "pomiarowe".
Dowiedz się kto może dokonywać oceny stanu instalacji w badaniach kontrolnych/okresowych.
Więc nawet jak by ten co mierzy nie miał stosownego (np: ważnego) świadectwa to i tak w niczym to nie przeszkadza. Ale może to mieć jednak znaczenie gdyby doszło do wypadku.

I nie ma pozycji "sprawdzający" kolego =P~ więc nie nadinterpretuj i swojego "prawa" nie twórz bo do niczego ono nie pasuje.
Chociaż oczywiście ty możesz w swoich protokołach wpisać nawet datę chrztu.
  Temat: Wykonanie instalacji i pomiary
kkas12

Odpowiedzi: 28
Wyświetleń: 9871

PostForum: Pomiary w elektroenergetyce   Wysłany: 14-03-19, 15:41   Temat: Wykonanie instalacji i pomiary
Zostawmy protokoły. W tej kwestii jest wszystko jasne.

Na początek jednak przeczytaj sobie kolego matik kto jest upoważniony do wykładni przepisów. Twego nick'a tam nie widać.
Więc troszkę pokory zanim po raz kolejny napiszesz kto może a kto nie może w tym temacie się wypowiadać.

I zrozum, że nikt mnie nie zmusi jeżeli mam tylko D (i tu wcale nie muszą być pomiary) bym czynnie w badaniach okresowych instalacji elektrycznych uczestniczył. Dla mnie to czas stracony.
Pomiary wykonuje osoba którą wskażę (bo ją znam, z nią pracuję i jej ufam) a ja wtedy protokoł podpisać mogę.
Dotarło???
 