Czy błędem jest przekrój 2,5 mm2 dla obwodu gniazd ogólnych? |
Autor |
Wiadomość |
wowo
Uczestnik forum

Dołączył: 21 Sie 2010 Posty: 3 Skąd: siedlce
|
Wysłany: 12-09-10, 21:32
|
|
|
no to nastepne pytanie instalacja w budynku mieszkalnym system z puszkami doprowadzenie przewodami do gniazdek od puszki musi byc 2,5 mm2 ? twierdzi ze musi bo takie sa przepisy oczywiscie rozumie zasilenie termy piekarnika czy innych urzadzen o [podwyrzszonym] poborze ale normalne gniazdka ?
pozdro wowo
PS jak bede mial okazje zrobie pare zdiec jego rozdzielni zobaczycie wedlug mnie masakra oczywiscie mowimy o [podwyrzszonym] standardzie wedlug niego |
Ostatnio zmieniony przez Jan_Czech 13-09-10, 06:55, w całości zmieniany 1 raz |
|
|
|
 |
kkas12
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 169 razy Dołączył: 10 Sty 2009 Posty: 2336 Skąd: Oborniki Śl
|
Wysłany: 13-09-10, 07:11
|
|
|
Witam!
Kolego wowo przewód o przekroju 2,5mm² w obwodach gniazdowych nie powinien być tematem dyskusji wśród elektryków.
Właśnie taki a nie inny przekrój wynika z dobrej praktyki instalatorskiej i powinien być traktowany jako standard i to wcale nie podwyższony.
Co oznacza termin "normalne" gniazdka?
Jeżeli istnieją takie to muszą też istnieć "nienormalne".
Możesz wyjaśnić które możemy do tej grupy zaliczyć? |
_________________ pozdrawiam
Krzysiek |
|
|
|
 |
wowo
Uczestnik forum

Dołączył: 21 Sie 2010 Posty: 3 Skąd: siedlce
|
|
|
|
 |
EDI
Aktywny uczestnik forum Emeryt


Pomógł: 102 razy Wiek: 66 Dołączył: 26 Cze 2006 Posty: 1572 Skąd: Gryfino
|
Wysłany: 18-09-10, 08:32 Czy błędem jest przekrój 2,5 mm2 dla obwodu gniazd ogólnych?
|
|
|
Witam!
Temat brzmi: Czy błędem jest przekrój 2,5 mm2 dla obwodu gniazd ogólnych?
No to: Jaki związek z tematem mają rozdzielnicy foto?
P.S.
To przykład zaśmiecania forum w celu ośmieszenia szefa. |
_________________ Pozdrawiam!
-Edward W. (EDI) |
|
|
|
 |
scat
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 117 razy Dołączył: 26 Lut 2009 Posty: 1424 Skąd: Polska
|
Wysłany: 18-09-10, 09:05
|
|
|
EDI napisał/a: | ośmieszenia szefa | całkiem przyzwoicie zrobione boki się zakryje i będzie działać, no może parę kolorów pomylonych, kilka przewodów poskręcanych ale zgodnie z norma elektryka Skrętka |
|
|
|
 |
RomnN
Uczestnik forum

Pomógł: 21 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 382 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 18-09-10, 09:47
|
|
|
EDI napisał/a: | Czy błędem jest przekrój 2,5 mm2 dla obwodu gniazd ogólnych? |
Błędem szefa jest zatrudnienie fotografa , zamiast wykwalifikowanego instalatora , do wykonywania poprawnie roboty . |
|
|
|
 |
lukaszpol26
Uczestnik forum

Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Kwi 2009 Posty: 17 Skąd: łuków
|
Wysłany: 27-09-10, 18:47
|
|
|
Witam
Przypatruje się już kilka ładnych tygodni tu na forum i się dziwie !!!!
Rozdzielnica nie jest tak całkiem zła na każdym przewodzie widzę zaciśnięta tulejkę. To ze są zapasy przewodów porobione to jest wielki + w przyszłości podczas modernizacji nie będzie trzeba sztukować przewodów. Zapas według mnie jest oki. Nie rozumiem ludzi którzy ucinają przewody co do 1 mm bo gdy trzeba dołożyć np. z jedna S-kę to jest wielki problem później. Najlepiej zając sie swoja robota i nie szukać dziury w całym Pozdrawiam ŁP |
|
|
|
 |
grzegorz01969
Uczestnik forum

Dołączył: 06 Gru 2008 Posty: 1 Skąd: słupsk
|
Wysłany: 29-09-10, 08:33
|
|
|
Popieram kolegów,a kolega "wowo" (fotograf) niech wrzuci fotkę rozdzielni własnego wykonania. |
_________________ grzes69 |
|
|
|
 |
darek_wp
Uczestnik forum SQ9OJV

Pomógł: 58 razy Dołączył: 27 Sie 2010 Posty: 346 Skąd: nowy sącz
|
Wysłany: 29-09-10, 08:57
|
|
|
Skoro do "normalnego" gniazdka można podłączyć urządzenie o prądzie 10/16A to przekrój przewodu 2,5 mm2 jest jak najbardziej uzasadniony i jest to jak już przedmówcy napisali standard w obecnie wykonywanych instalacjach. Tak jak standardem jest prowadzenie obwodów oświetlenia przewodem o przekroju 1,5 mm2. |
_________________ Nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia - pozostaje kwestia kosztów... |
|
|
|
 |
Klaudiusz
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 82 razy Dołączył: 10 Gru 2007 Posty: 772 Skąd: Londyn/Wroclaw
|
Wysłany: 04-10-10, 12:24
|
|
|
darek_wp napisał/a: | Tak jak standardem jest prowadzenie obwodów oświetlenia przewodem o przekroju 1,5 mm2. |
Gdzie jest takim "standardem"? Chyba w mieszkaniach. A co w przypadku dlugich obwodow oswietleniowych w magazynach wysokiego skladowania, czy hal fabrycznych albo oswietlenia zewnetrznego? Tez Kolega, bez zastanowienia da 1.5mm2? |
|
|
|
 |
czarek04.02
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 167 razy Dołączył: 13 Sty 2009 Posty: 1156 Skąd: Bolesławiec
|
Wysłany: 04-10-10, 19:21
|
|
|
darek_wp napisał/a: | Tak jak standardem jest prowadzenie obwodów oświetlenia przewodem o przekroju 1,5 mm2. |
Może 3x1,5mm2 to też standard?Chyba tylko w mieszkaniach |
_________________ RCD...nie jest panaceum na wszystko!?:)
Jak Ci pomogłem...zaznacz proszę,jak nie...również daj mi znać!:)
Pozdrawiam serdecznie,
czarek04.02 |
|
|
|
 |
darek_wp
Uczestnik forum SQ9OJV

Pomógł: 58 razy Dołączył: 27 Sie 2010 Posty: 346 Skąd: nowy sącz
|
Wysłany: 06-10-10, 08:06
|
|
|
Koledzy Klaudiusz czarek04.02 - temat dotyczy budynku mieszklanego a nie magazynów czy hal produkcyjnych więc odpowiedzi dotyczą właśnie tego zakresu. |
_________________ Nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia - pozostaje kwestia kosztów... |
|
|
|
 |
Klaudiusz
Aktywny uczestnik forum

Pomógł: 82 razy Dołączył: 10 Gru 2007 Posty: 772 Skąd: Londyn/Wroclaw
|
Wysłany: 06-10-10, 12:46
|
|
|
Uhmmm a co w budynku gdzie instalacja oswietlenia na klatkach schodowych jest 24V? Tez jest "standardem" 1.5mm2?
Prosze nie pisac glupot. Przewod dobiera sie na podstawie okreslonych warunkow i nie wazne czy to bedzie w mieszkaniu, bloku mieszkalnym czy w fabryce. |
|
|
|
 |
tomleo1
Uczestnik forum tom

Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 04 Sty 2007 Posty: 4 Skąd: Rybnik
|
Wysłany: 24-11-10, 12:21
|
|
|
Witam wszystkich kolegów, wracając do tematu zastosowania przewodu 3x2,5mm2 jestem zwolennikiem waśnie takiego rozwiązania. Przypuśćmy taką sytuacje robimy instalacje 3x1,5 mm2 dla gniazd np. pokoi pada nam CO trzeba wstawić na jakiś czas grzejniki elektryczne i gdzie je podłączymy? Budując dom koszt pomiędzy 3x1,5 a 3x2,5 na kablu nie robi chyba żadnej różnicy. Ile zaoszczędzimy? |
|
|
|
 |
|