Błędy w zawodzie elektromonterów - Lokalna sieć z dużym trójfazowym odbiorem.
Tonik - 01-01-10, 20:29
Zostawiłem ten temat.
Ta instalacja to jedna wielka klęska.
Obudowa silnika najpierw była uziemniona do rur wodnych.
Z powodu wymiany rur na tworzywo uziemnienie zamieniono na połączenie ! obudowy z PEN i punktem gwiazdowym silnika. Tak mi powiedziano. Do tego z 3 rozdzielni uziemniona była jedynie jedna główna.
I to właśnie między nią a dalszą częścią instalacji upalił się PEN pełniący oczywiście jednocześnie rolę N.
Gdyby się nie upalił, to prąd płynący przez zwartą fazę wywalił by bezpieczniki natychmiast i po balu.
Niestety właściciel "oszczędzał"
Nawet po fakcie dyskutował że to jego sprawa jaką ma instyalację.
Zgodziłem się z nim, i zrezygnowałem z naprawy.
Nie mam zwyczaju babrać się w cudzym partactwie.
Można zakładać że przepisy wymyśla się po to aby utrudniać życie elektrykowi.
Ale stosując je przy budowie instalacji, oraz podczas jej eksploatacji unika się tego typu strat.
Zaoszczędzone przez właściciela 20 zł na kawałku kabla, "zwróciło mu się" w sprzęcie.
Żeby się z tego choć trochę nauczył.
Ale gdzie tam.
|
|
|